Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

Clima de ventana 220v, 2 ton., se protege el compresor

15/7/2009 05:19AM
Tengo un clima de ventana 2 toneladas 220v, se daño el capacitor y lo sustitui por otro igual (40mf-370v), pero se protege el compresor y entra hasta cuando hace unos 6 intentos de arrancar, cuando pongo la perilla a mas de la mitad de su recorrido o al maximo. Solo para y arranca cuando pongo la perilla al centro del recorrido o menos.
tambien cambie el termostato y sigue igual.
les agradeceria si alguien me puede ayudar.
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
15/7/2009 11:16AM
hola, segun veo el compresor esta teniendo problemas para arrancar ya sea por alguna falla interna o desgaste mecanico. aqui lo importante es que arranca aunque sea poco seria bueno ver el amperaje de trabajo y ver si no esta muy elevado y ver si sigue estando dentro de los parametros, si consume el amperaje normal seguramente es algun desgaste interior, para esto te recomendaria un kit de arranque nombrados comunmente.. capacitor potencial o de trabajo con relevador integrado. este tipo de accesorios se ponen cuando ya batalla el compresor para arrancar. saludos
angusmty 252