Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

por que el compresor rotativo corta por termico

26/8/2009 07:41PM
es un compresor de un aire acondicionado la presión de gas es la adecuada y después de unos minutos el amperio sube y se empieza a frenar deja de funcionar
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
26/8/2009 07:46PM
hola que tal,bueno si decis que de carga esta bien,podria tener el capactor de marcha del compresor bajo de capacitancia o bien el ventilador exterior gire un poco lento y tiende a trabajar forzado,suerte,jorge de casclima.......
casclima 1398
07/9/2009 04:13PM
gracias por la ayuda, pero el capacitor es nuevo el ventilador gira bien y la serpentina esta limpia que puede ser
10/9/2009 06:36PM
checate en la tarjeta electr. si se esta desconectando el reley o checate la resistencia de los bordes del compresor me paso una falla igual trabajaba un rato como 20 minutos y se apagaba compresor no servia
slds atte darioalm