Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

Presion de trabajo de un acondicionador tipo split

19/1/2006 11:15PM
Hola quiero consultar a quien me pueda decir cual es la presion de trabajo de los acondicionadores de aire tipo split que trabajan con gas R22 si puede ser de equipos de 3000f 6000f y 15000f
Desde ya mil gracias a quien me ayude
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
20/1/2006 04:40AM
los aires acondicionado que trabajen con r-22 su presion de funcionamiento es de 60 kg /cm2
21/2/2006 03:51AM
la presion de trabajo en un aire acondicionado con refrigerante R-22 debe ser cercana a las 60 PSI, midiendolo en el apéndice de servicio que se encuentra en la cañeria de baja presión.
Espero que te sirva la info y suerte.
21/2/2006 01:24PM
Very Happy Amigo como ya te respondieron los colegas la presión de trabajo en baja de los split con R22,ronda los 60 psi que sería a una temperatura de evaporación de -1ºC.
Si es importante que tengas en claro que la carga en Kgs es muy relevante,al punto que en la placa de los aire acondicionado te indican la cantidad exacta. Wink
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta