Calculo de capilares en un A/A tipo ventana con 3 capilares

30/10/2012 10:05PM
buenas, soy tecnico en a/a ultimamente me he encontrado con equipos d ventana q congelan, los equipos son totalmente nuevos, les he retirado la carga de gas varias veces y se la coloco como debe ser, puede ser q de fabrica vengan con deficiencia de refrigerante, ps aun asi colocandole la carga completa congelan en determinados momentos, los cargo a 65 libras d presio y quedan consumiendo su amperaje correspondiente, entonces que pasa, me susedio con un A/A ventana 24.000 btu, segun los capilares de fabrica son de 0.54 mm, usa 3 capilares con una longitud de 80cm cada uno aprox. fui y compre capilares 0.59 q son los q le siguen y se los coloque y hasta ahora el aire funciona perfecto sin congelarse, como puedo calcular estos 3 , capilares en las demas capacidades para estar preparadoo
¿Sabes la respuesta?Responder
30/10/2012 11:18PM
Hola amigo,los capilares varian mucho,pero si vas a cambiar alguno toma de referencia el que esta instalado para una mayor o menor restricion,saludos y comente
pacovar 1117