Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

se congela tuberia de baja en split de 18000 de btu

12/1/2013 08:50PM
tengo un aire acondicionado, al cual se le congela la tubería de baja, el equipo esta limpio, tiene carga nueva de refrigerante, su presión es de 48 psi, de allí no se mueve, de verdad ya no se que hacer ayuda porfavor
edsus 1
¿Sabes la respuesta?Responder
12/1/2013 09:13PM
hola: cargale gas a 60/65 psi, esta baja la carga de gas y por eso se congela. suerte.
1315 1388
comentario
12/1/2013 09:31PM
la presion no sube a 60 psi, por mas que le cargue refrigerante, siempre queda en 48 psi
edsus 1
12/1/2013 09:33PM
yo creo que es el filtro que esta en la unidad condesadora, ya que le baje presion y se congelo apartir de alli, luego le volvia cargar de gas y se descongelo, pero se congelo la tuberia de baja
edsus 1
12/1/2013 09:34PM
hola: que temperatura exterior tienes? y que psi tienes en alta? checa y dices.
1315 1388
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
12/1/2013 10:52PM
hola saludos
si tu equipo esta asi es porque le falta mas gas tienes que completar la carga hasta los 60 libras de hecho el rango es entre los 60 y 70 libras,valora tambien la carga de amperaje.eso se mide poniendo un amperimetro en unas de las lineas de alimentacion y que coincida la tabla de amperaje de consumo de corriente del fabricante.tanbien tendras que poner un termometro en la salida del evaporador(equipo que va a dentro)de donde sale el aire frio y lograr que baje la temperatura lo mas que pueda.todo eso monitorea para lograr que le suministres la carga de gas correcta.a veces el fabricante te indica cuanto gas es lo que lleva pero por lo regular esos equipos se le carga con 1 1/4 de gas.espero y te ayuden mis consejos.culaquier cosa avisame
suerte
[/u]
comentario
12/1/2013 11:26PM
amigo bajalo y lavalo tu lo puede ver limpio pero en realida no lo esta y si lo lava y sige igual revita el motor ventilador
comentario
13/1/2013 12:08AM
Hola capo como dic el amigo y disculpen los demas
No hagas caso a los demas comentarios xq podes clavar el compresor si seguis metiendo gas. Acordate q el compresor trabaja con gas no c liquido y si seguis cargando retorna liquido x eao se t congela la tuberia y no t sube la presion x se enfria d mas el gas
Fijate tenes poco caudal de aire en el evaporador puede ser turbina sucia o lenta sino el evaporador sucio
Saludos comenta
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
17/1/2013 01:05PM
Falta un dato muy importante cuanto de presion tienes en la linea de alta , si el ventilador de la condensadora esta trabajando bien , pude ser dos cosas una obtruccion generalmente en el capilar o ya ese compresor no comprime al 100%. Saludos. . Te agradesco que comentes el final de la solucion del problema tambien nosotros aprendemos de eso. Gracias
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
17/1/2013 01:35PM
El forzador de la unidad evaporada tiene buena salida fíjate si no es el capacitor del forzador del evaporador.
gusty 386
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
17/1/2013 02:07PM
hola...Mira por lo general se carga de 58 a 65 psi, pero eso es relativo una buena carga de gas se mide con el retorno y salto termico... el retorno lo ves a simple vista cuando el caño de baja te esta congelando y el salto termico te lo indica la carcasa del aire por ejemplo 6A.Lo que se hace es hacer retroceder ese congelamiento retirandole gas lentamente asi ese frio retrocede hasta morir al final del evaporador y con la pinza amperometrica medis el amperaje que quede en los parametros correctos.Otro detalle si lo cargas en un dia frio o de noche muchas veces la precion no levantara de 45 psi si es el caso no te sorprendas q un dia caluroso el aire no te arranque ya q esta pasado de presion y no puede arrancar el aquipo. Saludos
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
¿Sabes la respuesta?Responder