Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] El compresor de mi minisplit queda encendido

15/7/2012 01:02AM
Tengo un minisplit marca polar que trabaja a 120 v, avia estado trabajando sin novedad pero desde hace unos dias al apagar el equipo, comenso a quedar encendido el compresor del condensador y el ventilador si se apaga, tuve que bajar la pastilla de la alimentacion para que se apagara el compresor, posteriormente lo volvi a poner en marcha y todo volvio a trabajar normal, pero a veces hace el mismo fallo de que, el fallo no es constante, pero tengo miedo de que en una de esas se queme el compresor, ya que el ventilador si se apaga, pero el compresor no y llega a calentarse demasiado, yo sospecho que puede ser alguno de los capacitores pero ojala que me puedan orientar [/img]
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
15/7/2012 01:06PM
Hola, ese fallo es de un relay de la tarjeta que se queda pegado y no corta. el procedimeinto de bajar el break es una solucion accesible
SOLUCIÓN