Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] orientacion

16/7/2012 10:05AM
quisiera saber porque me dicen que en un salon de 300 mts2 no puedo instalarle varios equipos de minisplit de 24000 btu por ser inapropiados cuando para ello debo utilizar equipos de 5 tomneladas. ahora para mi conicimiento la diferencia es la cantidad de equipos pues la cantidad de btu es igual lo unico es que son mas equipos y sucede que aqui en mi pais sale msa economico la instalacion de varios de 24000 btu que pocos de 5 tonelades eso lo digo pro los costos de ellos en fin quisiera que aklguien me aclare porque no deben ser de 24000 btu y por que si de 5 toneladas. gracia
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
16/7/2012 10:22AM
hola
no, desde el punto de vista frigorifico, a mi entender es mejor colocar, muchos equipos chicos a pocos equipos grandes
ahora depende de las ventajas que puede llegar a dar el lugar si los equipos distribuyen por medio de conductos es mejor aplicar este sistema y no colocar pantallas sobre la pared ya que los conductos justamente permiten llegar a lugares remotos donde la pantalla no llega
todo depende de los que te oferten y lo que el lugar permita hacer
si no te convence lo que te ofertaron lo mejor que podes hacer es llamar a otra gente ya que posiblemente solo quieran aprovechar la volada y venderte equipos que posiblemente compraron en alguna oferta y no los pudieron ubicar en cambio los de 24000btu para vendertelos los tienen que salir a comprar

espero te sirva
saludos
elektomaq 3783
SOLUCIÓN