Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

[Solucionado] split 13000 btu inovaire invert se apaga en dies segundo

03/7/2012 05:47PM
el aire no prendia nada revise el ebaporador y encontre el motor ventilador dañodo lo desconecte y me prendio pero se me apaga en dies segundo se queda el led del puwer prendiendo y apagando subo y bajo el breke buelva a ensender alguin me puede alludar grasias
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
04/7/2012 10:51PM
Tu problema está en el sensor termistor cambialo y veráz.
G.D´J. 242
SOLUCIÓN