Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 split philco 24 btu error 4 - Aire acondicionado - YoReparo
Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

split philco 24 btu error 4

03/2/2008 02:47PM
mi aire acondicionado split dejo de enfriar y titilaba la palabra error 4 , parece no funcionar la unidad y no se que hacer
solbea 1
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta
07/2/2008 12:59AM
Probastes apagando el equipo y desenchufar de la red electrica y luego prenderlo nuevamente?Suerte!
charly08 1011
05/4/2008 09:56AM
Generalmente el error 4 se debe a que la tarjeta electrónica detecta una falla en el motor de la turbina (el que está ubicado en la consola) la función es evitar el congelamiento al fallar dicho motor y apaga automaticamente el compresor , La tarjeta sensa la revoluciones del motor y si éste disminuye a un nivel critico o se para; aparece el ERROR 4 , Claro que tambien si unos componentes de la tarjeta esta defectuoso o el sensor que es una bobina captadora que está ubicada dentro del motor tambien, produce el error 4 .

Tambien el error 4 se da en otros modelos por Mal funcionamiento de la sonda de inmersión de la unidad exterior.

Es muy importante realizar un mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado, dos al año al principio de cada temporada, uno en verano y otro en invierno, este mantenimiento es recomendable que lo realice personal cualificado, pero un particular disponiendo de unas sencillas herramientas también podrá realizarlo.

Os adjunto unos cuantos códigos de errores, los más comunes en las máquinas de aire acondicionado:

Muchos de los equipos de diferentes marcas muestran un listado similar de errores, siempre recomiendo utilizar el manual o contactar con el servicio técnico, pero no diera resultado probar con los siguientes códigos:
E1: Sobre carga del equipo.
E2: Mal funcionamiento de la sonda ambiente de la unidad interior.
E3: Mal funcionamiento de la sonda de inmersión de la unidad interior.
E4: Mal funcionamiento de la sonda de inmersión de la unidad exterior.
E5: Mal funcionamiento de la sonda ambiente de la unidad exterior.

Ojo si aparece FA en la unidad en invierno normalmente esta realizando el defrosting de la unidad exterior, realizará un ciclo frigorífico para des escarchar la unidad exterior.

Hay fallas,errores, y... horrores. defectos de fábrica, malfuncionamientos, componentes no muy confiables, pero siempre hay una solución al problema, y nunca falla. SIEMPRE TENGO LA SOLUCION.
[/list]