Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

error f6 en split carrefour home

25/7/2013 05:27PM
Despues de mucho buscar no se como solucionar el problema de mi split, error f6 en pantalla y no arranca ningun ventilador. He leido que puede ser el capacitador que los arranca pero yo no entiendo mucho. Pongo unas fotos para que mi digais los expertos. Puedes ser esa cosa negra que se ve en la unidad exterior.


¿Sabes la respuesta?Responder
25/7/2013 07:20PM
buenas tardes revisa los sensores de la unidad interior
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
25/7/2013 08:08PM
y yo le pregunto y si ud no sabe de tema por que no llama a un tecnico, o sea si se quiebra una pierna se la va a reprar a ud o va ir a un medico.
saludos
comentario
26/7/2013 01:43PM
tenes problema con el motor de la turbina el capacitor esta en la placa de la unidad interior. yo conozco bien esos equipos por trabajarlos mucho. saludos
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
30/7/2013 08:08AM
Ese capacitador seria el negro? Esta es la placa de la unidad interior.
31/7/2013 09:00AM
si fijate que dice los mfu creo que es de 1.5
08/8/2013 06:04AM
Depues de un tiempo por fín he podido quitar la placa.Sería este no? Tambien hay una resistencia como quemada al lado

09/8/2013 04:40PM
Depues de un tiempo por fín he podido quitar la placa.Sería este no? Tambien hay una resistencia como quemada al lado

¿Sabes la respuesta?Responder