Registrarse Gratis

¡Únase para Aprender y Compartir!

dudas de una valvula de expansion

23/2/2012 03:05AM
Saludos colegas, desde venezuela nesecito me orienten un poco, el caso es el siguiente: estoy reparando una cava cuarto conservadora a la que otras personas le cambiaron el compresor original 5TR por otro de aire acondicionado de 5TR, el equipo usa R22, limpié con producto dieléctrico y R22 todo el sistema interno de tuberias, cambié aceite al compresor, filtro secador, realize limpieza externa a los serpentines de evaporacion y condensacion, se cambio valvula de expansion termostática nueva al igual que el orificio segun modelo anterior instalado, le hago vacío por dos horas aproximadamente pero cuando agrego refrigerante, me encuentro que el escarche de la valvula de expansion apenas alcanza la primera linea de tubos del evaporador y por supuesto no hay enfriamiento, si noté que la tuberia de alta que llega hasta la entrada de la valvula de expansion fue reducida para poder instalar la copa flare de la entrada de la valvula de expansion, ahora me encuentro en un punto muerto y necesito un poco de orientacion...saludos.. carlos[/code][/u][/i][/b]
¿Sabes la respuesta?Responder
24/2/2012 01:30AM
Hola Carlosd Bolivar, un cordial saludo, al leer tu consulta encuentro muchas inconsistencia tanto del trabajo de adaptación, como de la información que suministras, que bien no es suficiente, veamos:

“cambiaron el compresor original 5TR por otro de aire acondicionado de 5TR, el equipo usa R22”

Técnicamente, no es correcto realizar este tipo de cambio, se parte de la base que los compresores por diseño corresponden a una temperatura especifica; alta, media y baja y para determinado refrigerante.

No aclaras si el compresor actual es tipo hermético o semihermetico; ya que por lo general cuando los compresores son semihermeticos, muchos están diseñados para trabajar con otro refrigerante diferente al R-22 y esto es una ventaja que se puede aprovechar en ciertas circunstancias.

Tengo que preguntarte:

El compresor anterior, de que tipo era?

Hermético, semihermetico?

Con que refrigerante trabajaba el sistema?

Luego de haberse realizado el cambio de motor por los otros “TECNICOS” el cuarto frio fue puesto a funcionar?

¿Cómo funcionó?

O todo lo contrario, no funciono y tu estas asumiendo la responsabilidad de hacerlo funcionar?

A que temperatura aspiran que baje el equipo?

Veamos esta parte de tu comentario:

“se cambio valvula de expansion termostática nueva al igual que el orificio según modelo anterior instalado"

¿Qué tipo de válvula tenía el equipo?

Una Danfoss con tobera y que orificio tenia?

La válvula tanto la anterior como la actual usan tubo de ecualización externa?
Tú comentas:

“pero cuando agrego refrigerante, me encuentro que el escarche de la valvula de expansion apenas alcanza la primera linea de tubos del evaporador y por supuesto no hay enfriamiento “

Qué tipo de refrigerante?

Cuáles son sus presiones por baja y alta?

Cuál es el amperaje del motor? (solo el motor compresor sin considerar el amperaje del o los motores del condensador)

Qué posición tiene el sensor de la válvula, de acuerdo a la posición del reloj?
Cuando aclaras:

“si noté que la tuberia de alta que llega hasta la entrada de la valvula de expansion fue reducida para poder instalar la copa flare de la entrada de la valvula de expansion “

De que diámetro mayor se redujo? (3/8- 1/2- 5/Cool

Que tan largo fue el tubo de reducción?

Modificaron la tubería de salida de la válvula?

Cordialmente


2jj
2jj 2580
24/2/2012 08:51PM
saludos 2jj, el compresor instalado actualmente es hermetico coopelan que se usan en aires acondicionados tipo sellado, el compresor anterior era un maneroup hermetico, el sistema trabaja con R22, las personas que solicitaron el servicio desconocen si ha trabajado bien el cuarto frio, aparentemente el equipo tiene tiempo sin funcionar, entonces estoy asuminedo la responsabilidad de hacerlo funcionar, tenia una valvula de expansion danfoss sin tobera con orificio numero 2 pero quedo el tubo igualador de presion instalado y sellado,evidencia que antes hubo valvula de este tipo,las presiones oscilaban en 10-15 psi en baja y 180-200 psi por alta, la posicion del bulbo de la valvula nueva quedó a las 2, la tuberia de salida de la valvula no fue modificada, se redujo la tuberia de entrada a la valvula pero no tengo en memoria el diametro, el largo de la reduccion es de 20 cm aprox, se aspira lograr temperaturas entre 8 y 15 ºC, le agradezco toda su orientacion al respecto, reconozco no haber interrogado bien a los usuarios antes de asumir este servicio...gracias.
24/2/2012 10:47PM
Hola Carlos un saludo, te estoy organizando un comentario de respuesta con base a la información que me suministras, pero olvidaste darme el dato del amperaje del compresor tanto el de placa como el de consumo del motor cuando está en funcionamiento, este dato es importante para tener una aproximación para saber si le puedes agregar un poco de refrigerante al sistema. Se puede pensar que si el amperaje no está a tope, se puede elevar a 20 PSI por baja; pero ojo con esto, el aumento de presion tiene que ser gradual, siempre controlando el amperaje, el cual tiene que tender a bajar en la medida en que se mejore el frio. La presión por baja debe disminuir.

Cada vez que se haga el reajuste, si el comportamiento del amperaje lo permite, debes de observar que tanto va llenando el evaporador, el aumento de carga hay que hacerlo con una estimación de mas o menos 10 15 minutos entre reajuste y reajuste-

NO LO OLVIDES SI EL AMPERAJE SE ELEVA NO PUEDES REALIZAR EL REAJUSTE DE CARGA
Y OTRA COSA QUE DEBES DE TENER EN CUENTA, ES NO EMPEZAR A REAJUSTAR, SINO LUEGO DE HABER FUNCIONADO EL SISTEMA MÍNIMO 30 MINUTOS 1 HORA y durante este tiempo debes de registrar comportamiento de presiones, amperaje y temperatura lograda, para empezar el reajuste e ir efectuando comparaciones, cada ves que reajuste, debes anotar la información de comparación no te confíes a la memoria, déjalo anotado en un cuaderno


Si te enteras de este comentario el transcurso de la noche, por favor envíame la información del amperaje.

2jj
2jj 2580
25/2/2012 12:08AM
Hola Carlos, une el contenido de este comentario al anterior
Veamos tus comentarios:

1-) “tenia una valvula de expansion danfoss sin tobera con orificio numero 2”

Cuando dices sin tobera quieres decir que se la habían quitado?

2-) “ pero quedo el tubo igualador de presion instalado y sellado, evidencia que antes hubo valvula de este tipo”

La válvula de expansión con tubo igualador de presión, quiere decir que es de ecualización externa, este tipo de válvulas se utiliza en evaporadores que tienen varios circuitos de tubería alimentados de manera simultánea por lo que se conoce como el distribuidor, una bifurcación de varios tubos de menor diámetro por lo general de 1/4” e igual longitud que se unen en un solo tubo o distribuidor propiamente dicho, que conecta a la salida de la válvula de expansión.

Cuando el evaporador es de este tipo (varios circuitos de tubería) tiene que tener instalado una válvula de expansión termostática con igualador de presión externa. Esto quiere decir que no se debe instalar una válvula sin igualador y si la válvula nueva es sin igualador tienes que cambiarla por otra con igualador.

Una sugerencia, aprovechando si tienes que comprar una nueva válvula, te recomiendo comprar una con tobera con agujero Nº 3; esto te va a permitir tener la posibilidad de jugar con dos orificios diferentes, que en este tipo de válvulas es comparable a tener dos opciones de trabajo ( OJO RECUERDA QUE LA VÁLVULA TIENE QUE SER PARA TRABAJAR CON R-22) y cuando la instales, inicia con la tobera de agujero Nº 2.

Llegando a este punto, el cual no había analizado a fondo, tengo que decirte que si el sistema cuenta con un evaporador de varios circuitos, es decir funciona con válvula que tenga igualador de presión, TIENES QUE CAMBIAR LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN y efectuar un nuevo ciclo de prueba, considerando, presiones por alta, baja y amperaje al igual que comparar variación de temperatura y llenado de la tubería en los diferentes circuitos de tubería.

Por favor, no intentes reajustar refrigerante sin antes cambiar la válvula y no olvides comprar la nueva válvula (si lo tienes que hacer) con tobera y agujero Nº 3

Efectúa esta modificación si la actual válvula es sin igualador, porque si la válvula tiene igualador, lo tienes que habilitar el tubo igualador, teniendo en cuenta que este tiene que insertar en tubo de succión justo en la parte superior en el punto medio del tubo, algo asi como colocarlo a las 12M.

No olvides que el sensor de la válvula va ubicado en el tramo de la tubería de salida del evaporado, justo en el espacio entre el cuerpo del evaporador y el punto donde se inserta el tubo igualador, el sensor debe orientarse en contrasentido al flujo de salida del refrigerante, te sugiero que fijes el sensor en posición de la 1PM bien ajustado a la tubería; ojo no puede quedar apoyado sobre una unión y preferentemente te sugiero lo aísles para empezar a probar su funcionamiento con bulbo aislado, ya que la temperatura externa afecta la lectura del sensor.

Si luego de cambiar la válvula o habilitar el tubo igualador, observas que el amperaje del compresor te permite reajustar gas, diría que lo puedes hacer, pero OJO TIENES QUE RESPETAR AMPERAJE.

Considera todo lo expuesto y me comentas.

2jj
2jj 2580
12/5/2013 02:28AM
para un compresor de 5 ton se necesita orificio 04 ,el 02 es demasiado pequeño y tenderia a restringir mucho el sistema la presion por alta es de 250 a 270 quiere decir que te falta mas refrigerante ese sistema requiere de unos 5 a 6 kilos aproximadamente de refrigerante
el tipo de compresor esta bien ya que es de alta para conservación .pero ojo es la unica adaptacion compatible para otros sistemas como cogeladoras tiene que ser un compresor de baja
y el de aire acondicionado es de alta.la valvula tiene que ser segun el tipo de evaporador ;si es de equalizador externo o interno, lo identificas por que tiene un tubito de un cuarto que va instalado a la valvula y tambien tiene capilares.mientras que la de equalizador interno va directa al tubo de arriba del evaporador . ademas tienes que saber cuanto mide la camara en metros cuadrados para saber si el tamaño de la unidad condensadora es suficiente.tomando en cuenta que 5 ton,te da para 30 metros cuadrados y necesitas un evaporador de 20 mil BTU
¿Sabes la respuesta?Responder